Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/10/2012 10:10 # 1
phampanhhuy
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 20/110 (18%)
Kĩ năng: 21/60 (35%)
Ngày gia nhập: 17/09/2012
Bài gởi: 570
Được cảm ơn: 171
Kết cấu bê tông cốt thép+Đồ án


Các bạn sinh viên thảo luận về môn học Kết cấu BTCT+Đồ án thảo luận tại đây. Khi đặt câu hỏi các bạn nên để lại họ tên và lớp.




 
Các thành viên đã Thank phampanhhuy vì Bài viết có ích:
08/11/2012 11:11 # 2
moneynguyen
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 4/10 (40%)
Kĩ năng: 3/10 (30%)
Ngày gia nhập: 11/07/2011
Bài gởi: 4
Được cảm ơn: 3
Phản hồi: Kết cấu bê tông cốt thép+Đồ án


Thưa thầy!  

Em là sinh viên Nguyễn Văn Tiền. Lớp k15xdd1, có câu hỏi này nhờ thầy giải đáp ah:

- Trang 17 sách hướng dẫn làm đồ án "Sàn sườn bê tông cốt thép toàn khối" của nhà xuất bản Khoa học và Kỷ thuật có viết  "Với bản có chiều dày  =< 100mm , nên chọn a = 10mm". Vậy điều này đúng hay là sai ah?. Nếu sai thì phải sửa lại như thế nào cho đúng?

Em xin cảm ơn thầy!




 
12/11/2012 10:11 # 3
phampanhhuy
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 20/110 (18%)
Kĩ năng: 21/60 (35%)
Ngày gia nhập: 17/09/2012
Bài gởi: 570
Được cảm ơn: 171
Kết cấu bê tông cốt thép+Đồ án


Việc giả thiết a=10 đối với bản như vậy là chưa hợp lý. Vì trong sàn lớp bê tông cảo vệ C1=10mm (đối với sàn dày dưới 100mm), do vậy tính đến trọng tâm cốt thép thì chắc chắn sẽ >10mm. Nên giả thiết a =15-20mm đối với sàn.




 
14/11/2012 22:11 # 4
phamtan112
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 8/10 (80%)
Kĩ năng: 4/10 (40%)
Ngày gia nhập: 12/04/2011
Bài gởi: 8
Được cảm ơn: 4
Phản hồi: Kết cấu bê tông cốt thép+Đồ án


Em là Phạm Tấn Vạn, lớp xd1! e đang có vướng mắc như thế này: Chỗ tính nội lực phần ô bản loại 1 có l01=5995 mm, l02=6495mm,(b=220, bt=340, hban=150, tổng tải trọng q=14.5KN/m2) e đã tra Phụ lục 16" sàn sườn bê tông cốt thép toàn khối", suy ra đc các tỷ số....Nhưng kết quả là M I >30 kNm/m.. phải chọn thép có "dk>8mm"... như vậy thì có ổn ko thầy?.. e đã giải đi giải lại nhiều lần nhưng vẫn ko thiết kế đc thép co dk=8 hoặc 6! mong thầy giúp e! e cảm ơn!

 




 
Các thành viên đã Thank phamtan112 vì Bài viết có ích:
14/11/2012 22:11 # 5
phamtan112
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 8/10 (80%)
Kĩ năng: 4/10 (40%)
Ngày gia nhập: 12/04/2011
Bài gởi: 8
Được cảm ơn: 4
Phản hồi: Kết cấu bê tông cốt thép+Đồ án


E làm phần bản kê 4 cạnh! :D




 
17/11/2012 08:11 # 6
phampanhhuy
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 20/110 (18%)
Kĩ năng: 21/60 (35%)
Ngày gia nhập: 17/09/2012
Bài gởi: 570
Được cảm ơn: 171
Kết cấu bê tông cốt thép+Đồ án


Trong sàn thông thường thép có đường kính 6-12mm (trong một số sàn đặc biệt có thể dùng thép có đường kính lớn hơn) do vậy việc em chọn thép lớn hơn phi 8 là không có vấ đề gì.




 
Các thành viên đã Thank phampanhhuy vì Bài viết có ích:
17/11/2012 22:11 # 7
BangBipBom
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 13/40 (32%)
Kĩ năng: 27/30 (90%)
Ngày gia nhập: 12/10/2010
Bài gởi: 73
Được cảm ơn: 57
Phản hồi: Kết cấu bê tông cốt thép+Đồ án


Kính chào thầy!

Em là Hồ Chí Bằng sinh viên lớp K15XDD1. Trong quá trình làm đồ án em có 1 vấn đề:
Lúc đầu em chọn chiều cao tiết diện dầm phụ là 400mm thì tính ra alpha(m) >0.3
trong sách có hướng dẫn là điều chỉnh lại chiều cao tiết diện dầm, em điều chỉnh lên 450mm và tính ra alpha(m) nằm trong khoảng 0.255-0.3, trong sách có hướng dẫn là trường hợp này có thể đặt thép vào vùng nén (cốt kép). Vậy có nên đặt cốt kép ko hay phải điều chỉnh chiều cao dầm tiếp. em sợ nếu tăng chiều cao dầm phụ tiếp thì không đảm bảo h(dp)=((1/12)-(1/14))xL2 nên em đặt cốt kép và tính ra diện tích cốt dọc trong vùng nén khá nhỏ. Vậy cốt dọc vùng nén nên chọn thép phi bao nhiêu trở lên ạ? em chọn thép phi 6 có được không ạ? hay phải thép AII ạ?

Mong thầy giải đáp giúp em ạ.
Em xin chân thành cám ơn thầy



sống là cho không chỉ nhận bao giờ ^^~


 
Các thành viên đã Thank BangBipBom vì Bài viết có ích:
18/11/2012 15:11 # 8
cafe_banme
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 8/10 (80%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 14/01/2010
Bài gởi: 8
Được cảm ơn: 0
Kết cấu bê tông cốt thép+Đồ án


chào thầy.

Em là Nguyễn Duy Đô lớp K15xdd1 .Cho em hỏi là lượng cốt thép trong dầm từ 0.8- 1.5% là hàm lượng thép bắt buộc hay là chỉ là hàm lượng hợp lí về kinh tế ?. Nếu như hàm lượng thép tính ra là 0.65% thì có hợp lí không thưa thầy ?

Em cảm ơn thầy.




 
18/11/2012 15:11 # 9
cafe_banme
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 8/10 (80%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 14/01/2010
Bài gởi: 8
Được cảm ơn: 0
Kết cấu bê tông cốt thép+Đồ án


thưa thầy cho em hỏi thêm là ta có phải bắt buộc phải uốn thép tại vị trí nhịp biên không  ? số liệu của em là nhịp biên 2phi20+ 1phi 22 và gối B là 3 phi25. Va nếu như bắt buộc thì ta phải xử lí như  thế nà ?

Em cảm ơn thầy.




 
18/11/2012 21:11 # 10
phampanhhuy
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 20/110 (18%)
Kĩ năng: 21/60 (35%)
Ngày gia nhập: 17/09/2012
Bài gởi: 570
Được cảm ơn: 171
Phản hồi: Kết cấu bê tông cốt thép+Đồ án


Trích:

Kính chào thầy!

Em là Hồ Chí Bằng sinh viên lớp K15XDD1. Trong quá trình làm đồ án em có 1 vấn đề:
Lúc đầu em chọn chiều cao tiết diện dầm phụ là 400mm thì tính ra alpha(m) >0.3
trong sách có hướng dẫn là điều chỉnh lại chiều cao tiết diện dầm, em điều chỉnh lên 450mm và tính ra alpha(m) nằm trong khoảng 0.255-0.3, trong sách có hướng dẫn là trường hợp này có thể đặt thép vào vùng nén (cốt kép). Vậy có nên đặt cốt kép ko hay phải điều chỉnh chiều cao dầm tiếp. em sợ nếu tăng chiều cao dầm phụ tiếp thì không đảm bảo h(dp)=((1/12)-(1/14))xL2 nên em đặt cốt kép và tính ra diện tích cốt dọc trong vùng nén khá nhỏ. Vậy cốt dọc vùng nén nên chọn thép phi bao nhiêu trở lên ạ? em chọn thép phi 6 có được không ạ? hay phải thép AII ạ?

Mong thầy giải đáp giúp em ạ.
Em xin chân thành cám ơn thầy

Em nên tăng tiết diện dầm để rơi vào trường hợp đặt cốt đơn, việc đặt cốt kép sẽ khá phức tạp trong việc tính toán cắt uốn và vẽ biểu đồ bao vật liệu. Chiều cao dầm chọn hòa toàn có thể lớn hơn con số chọn sơ bộ.




 
Các thành viên đã Thank phampanhhuy vì Bài viết có ích:
18/11/2012 21:11 # 11
phampanhhuy
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 20/110 (18%)
Kĩ năng: 21/60 (35%)
Ngày gia nhập: 17/09/2012
Bài gởi: 570
Được cảm ơn: 171
Kết cấu bê tông cốt thép+Đồ án


Trích:

chào thầy.

Em là Nguyễn Duy Đô lớp K15xdd1 .Cho em hỏi là lượng cốt thép trong dầm từ 0.8- 1.5% là hàm lượng thép bắt buộc hay là chỉ là hàm lượng hợp lí về kinh tế ?. Nếu như hàm lượng thép tính ra là 0.65% thì có hợp lí không thưa thầy ?

Em cảm ơn thầy.

Hàm lượng cốt thép 0.8-1.5% là hàm lượng cốt thép hợp lý, yêu cầu trong đồ án phải đảm bảo >50% các vị trí đạt hàm lượng hợp lý này.



 
Các thành viên đã Thank phampanhhuy vì Bài viết có ích:
18/11/2012 21:11 # 12
phampanhhuy
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 20/110 (18%)
Kĩ năng: 21/60 (35%)
Ngày gia nhập: 17/09/2012
Bài gởi: 570
Được cảm ơn: 171
Kết cấu bê tông cốt thép+Đồ án


Trích:

thưa thầy cho em hỏi thêm là ta có phải bắt buộc phải uốn thép tại vị trí nhịp biên không  ? số liệu của em là nhịp biên 2phi20+ 1phi 22 và gối B là 3 phi25. Va nếu như bắt buộc thì ta phải xử lí như  thế nà ?

Em cảm ơn thầy.

Yêu cầu của đồ án: bắt buộc phải có uốn và cắt thép. Việc uốn thép nhịp biên lên gối B hoặc uốn thép từ gôi B xuống nhịp giữa là do em tùy chọn miễn sao cho phải có phối hợp uốn thép tối thiểu >= 1lần uốn. Em có thể chọn lại thép sao cho có thể phối hợp được.



 
Các thành viên đã Thank phampanhhuy vì Bài viết có ích:
19/11/2012 08:11 # 13
dvtuant17xdd
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/10 (20%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 19/10/2012
Bài gởi: 2
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Kết cấu bê tông cốt thép+Đồ án


Xin chào thầy !

Em là Đặng Văn Tuấn  lớp liên thông T17XDD. Trong quá trình làm đồ án em có 1 số vấn đề xin thầy trợ giúpúc 

Lúc đầu em chọn kích thước sợ bộ của dầm phụ là bxh= 200X500 mm.

em tính tới phần kiểm tra điều kiện cường độ trên tiết diện nghiêng  thì gặp phải 1 vấn đề nhỏ là

Trong đoạn dầm L1, em bố trí d6 a 160 mm và kiểm tra điều kiện Qmax <Qbt 

thỏa mãn điều kiện dầm không bị phá hoại do ứng suất nén chính, nhưng khi em kiểm tra khả năng chịu lực trên tiết diện nghiêng  Qva lực cắt xuất hiện nguy hiểm trên tiết diện nghiêng nguy hiểm Qthì Q* > Qu điều kiện cường độ trên tiết diện nghiêng lại không đảm bảo.

Vậy e có nên tăng kích thước dầm phụ lên không ạh 

xin thầy chỉ giúp

e xin cảm ơn !

 

 

 




 
19/11/2012 14:11 # 14
binhnguyend2
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 4/10 (40%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 01/11/2012
Bài gởi: 4
Được cảm ơn: 0
Kết cấu bê tông cốt thép+Đồ án


Trích:

Em là Nguyễn Văn Bình-K15xdd2

Khi ta tính cốt thép thì ta giả thiết a tại gối và nhịp khác nhau được không?hay ta giả thiết agt =0.1h?

Xin cảm ơn!

 



 
21/11/2012 14:11 # 15
phampanhhuy
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 20/110 (18%)
Kĩ năng: 21/60 (35%)
Ngày gia nhập: 17/09/2012
Bài gởi: 570
Được cảm ơn: 171
Phản hồi: Kết cấu bê tông cốt thép+Đồ án


Trích:

Xin chào thầy !

Em là Đặng Văn Tuấn  lớp liên thông T17XDD. Trong quá trình làm đồ án em có 1 số vấn đề xin thầy trợ giúpúc 

Lúc đầu em chọn kích thước sợ bộ của dầm phụ là bxh= 200X500 mm.

em tính tới phần kiểm tra điều kiện cường độ trên tiết diện nghiêng  thì gặp phải 1 vấn đề nhỏ là

Trong đoạn dầm L1, em bố trí d6 a 160 mm và kiểm tra điều kiện Qmax <Qbt 

thỏa mãn điều kiện dầm không bị phá hoại do ứng suất nén chính, nhưng khi em kiểm tra khả năng chịu lực trên tiết diện nghiêng  Qva lực cắt xuất hiện nguy hiểm trên tiết diện nghiêng nguy hiểm Qthì Q* > Qu điều kiện cường độ trên tiết diện nghiêng lại không đảm bảo.

Vậy e có nên tăng kích thước dầm phụ lên không ạh 

xin thầy chỉ giúp

e xin cảm ơn !

 

 

 

Em không nên tăng kích thước dầm, nên tăng cốt đai (có thể tăng đường kính hoặc khoảng cách, ví dụ phi6a100 hoặc phi8a150...)



 
21/11/2012 14:11 # 16
phampanhhuy
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 20/110 (18%)
Kĩ năng: 21/60 (35%)
Ngày gia nhập: 17/09/2012
Bài gởi: 570
Được cảm ơn: 171
Kết cấu bê tông cốt thép+Đồ án


Trích:
Trích:

Em là Nguyễn Văn Bình-K15xdd2

Khi ta tính cốt thép thì ta giả thiết a tại gối và nhịp khác nhau được không?hay ta giả thiết agt =0.1h?

Xin cảm ơn!

 
Đối vơi đồ án việc kiểm tra agt là không còn quan trọng vì đã có biểu đồ bao vật liệu "kiểm tra" giúp em rồi. Nếu biểu đồ bao vật liệu phủ biểu đồ bao mômen là hợp lý.



 
22/11/2012 12:11 # 17
BangBipBom
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 13/40 (32%)
Kĩ năng: 27/30 (90%)
Ngày gia nhập: 12/10/2010
Bài gởi: 73
Được cảm ơn: 57
Phản hồi: Kết cấu bê tông cốt thép+Đồ án


Xin chào thầy!

Em là Hồ Chí Bằng sinh viên lớp K15XDD1

Trong quá trình làm đồ án ở phần dầm chính làm theo sơ đồ đàn hồi, ở đoạn vẽ biểu đồ bao nội lực theo phương pháp tổ hợp.

Dầm chính của em gồm 3 nhịp. khi tra bảng phụ lục 12, trường hợp 3 nhịp, người ta cho số tra alpha của các tiết diện 1,2,B,3,4,C và beta của bên phải A, phải B, trái B, trái C. Tức là cho để tra đc của 2 nhịp. Vậy nhịp 3 sẽ tính như thế nào? Nếu đối xứng của nhịp 1 và nữa nhịp 2 thì gối B và C cũng như tại 3 và 4 phải cho giá trị giống nhau chứ ạ. Hay mình chỉ cần vẽ biểu đồ bao momen cho 2 nhịp đầu thôi ạ?

Mong thầy giải đáp giúp em.

Em xin chân thành cám ơn!



sống là cho không chỉ nhận bao giờ ^^~


 
22/11/2012 18:11 # 18
phampanhhuy
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 20/110 (18%)
Kĩ năng: 21/60 (35%)
Ngày gia nhập: 17/09/2012
Bài gởi: 570
Được cảm ơn: 171
Phản hồi: Kết cấu bê tông cốt thép+Đồ án


Trích:

Xin chào thầy!

Em là Hồ Chí Bằng sinh viên lớp K15XDD1

Trong quá trình làm đồ án ở phần dầm chính làm theo sơ đồ đàn hồi, ở đoạn vẽ biểu đồ bao nội lực theo phương pháp tổ hợp.

Dầm chính của em gồm 3 nhịp. khi tra bảng phụ lục 12, trường hợp 3 nhịp, người ta cho số tra alpha của các tiết diện 1,2,B,3,4,C và beta của bên phải A, phải B, trái B, trái C. Tức là cho để tra đc của 2 nhịp. Vậy nhịp 3 sẽ tính như thế nào? Nếu đối xứng của nhịp 1 và nữa nhịp 2 thì gối B và C cũng như tại 3 và 4 phải cho giá trị giống nhau chứ ạ. Hay mình chỉ cần vẽ biểu đồ bao momen cho 2 nhịp đầu thôi ạ?

Mong thầy giải đáp giúp em.

Em xin chân thành cám ơn!

Khi tính toán lợi dụng tính chất đối xứng để tính toán, do vậy chỉ cần tính 1/2 dầm. Đối với dầm 3 nhịp thì vị trí đối xứng tại chính giữa nhịp 2, không phải đối xứng tại gối C. Em tra nhầm bảng tra rồi



 
Các thành viên đã Thank phampanhhuy vì Bài viết có ích:
25/11/2012 12:11 # 19
thanhlam13388
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 3/20 (15%)
Kĩ năng: 2/10 (20%)
Ngày gia nhập: 19/05/2011
Bài gởi: 13
Được cảm ơn: 2
Phản hồi: Kết cấu bê tông cốt thép+Đồ án


Thưa thầy, em là Phạm Xuân Thanh Lâm lớp T17XDD, thầy cho em hỏi khi tính toán cốt đai theo phương pháp thực hành xảy ra trường hợp C* >2h0 thì chọn C=C*=Co = ? bao nhiêu.



Thanhlam_Goodluck


 
25/11/2012 19:11 # 20
phampanhhuy
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 20/110 (18%)
Kĩ năng: 21/60 (35%)
Ngày gia nhập: 17/09/2012
Bài gởi: 570
Được cảm ơn: 171
Phản hồi: Kết cấu bê tông cốt thép+Đồ án


Trích:

Thưa thầy, em là Phạm Xuân Thanh Lâm lớp T17XDD, thầy cho em hỏi khi tính toán cốt đai theo phương pháp thực hành xảy ra trường hợp C* >2h0 thì chọn C=C*=Co = ? bao nhiêu.

Trong giáo trình của Thầy có bảng để tra các số này.
Khi C*>2h0 thì lấy: C=C* và C0=2h0.



 
Các thành viên đã Thank phampanhhuy vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024