16. Hỏi: Tại sao khi THNL lại không tách riêng ra phần HT trái và HT phải?
TL: Không phải là không tách ra mà để đơn giản chỉ xem 1 TH hoạt tải chất cả mái, sự khác nhau giữa 2 cách chất này đó chính là tại vị trí thay đổi tiết diện VK có sự khác nhau về nội lực.
17. Hỏi: Việc giả thiết tiết diện ban đầu khác nhưng sau khi tính toán tiết diện lại khác thì có cần chạy lại nội lực không?
TL: Để đơn giản có thể giữ nguyên nội lực như vậy để thiết kế, để chính xác thì cần thay đổi tiết diện và chạy lại nội lực sau đó so sánh.
18. Hỏi: Chỉ cần chạy nội lực cho 5TH gồm: TT, HT, Mmax, Ttrai, GT được không?
TL: chỉ cần chạy 5 TH nội lực trên cũng được vì tính chất đối xứng của khung, nhưng nếu như vậy sẽ phải xử lý giá trị nội lực, dấu nội lực cho cột phải của 3TH còn lại.
19. Hỏi: Tại sao không cần thiết kế xà gồ cho hệ mái NCN loại nhẹ?
TL: Do nội dung đồ án không yêu cầu.
20. Khi kiểm tra ODCB của bản cánh dầm hay cột nếu không thỏa mãn thì sao?
TL: Nếu không thỏa mãn điều kiện ODCB của bản cánh thì cần chọn lại tiết diện bản cánh (nên tăng thêm chiều dày nếu có thể).