Cả hai bài toán trên đều chung một dạng, chỉ khác nhau phần thông số đầu vào nên kết quả kiểm tra có thể có các kết luận khác nhau. Với dạng bài toán kiểm tra khả năng chịu lực của liên kết có thể tham khảo phương án như sau:
- Viết biểu thức kiểm tra cho đường hàn đối đầu thẳng góc chịu kéo hoặc nén (trong ngoặc khi chịu nén):
N/t*Lw <= fwt(fwc)*gc (1)
- Tính toán các đại lượng:
Lw = b - 2*t = 25-2*1,2 = 22,6cm
fwc = 21kN/cm2 do đường hàn chịu nén (với bài 1)
Thay số vào biểu thức kiểm tra:
VT(1) = 520/(1,2*22,6) = 19,17 kN/cm2
VP(1) = 21*1 = 21 kN/cm2
(1) thỏa --> Đường hàn đủ bền