thầy cho e hỏi:
- khi thiết kế mặt đường tăng cường,lúc này toàn bộ phần mặt đường cũ( kể cả phần áo đường) đều chuyển sang làm móng cho mặt đường tăng cường phải không ah?.em tính được chiều dày của lớp tăng cường cần thiết là 9.6cm thì nên lấy chiều dày lớp tăng cường là bao nhiêu. và chia lớp thi công thế nào khi tầng mặt là bê tông nhựa chặt loại II hoặc thấm nhập nhựa?
- khi em kiểm tra lại phần mặt tăng cường thì kết quả tính lớn hơn khá nhiều so với yêu cầu, vậy có thể giảm tầng mặt tăng cường lại để thi công 1 lớp (8cm đối với BTN chặt loại II) được không ah?
- thời gian duy tu nền đường là vào năm thứ bao nhiêu ah?
em cám ơn
- Khi thiết kế tăng cường thì kết cấu tăng cường được đặt trên một kết cấu mặt đường cũ có trị số Edh = 90%Egd1, đối với kết cấu tăng cường ta chỉ đi kiểm tra hai TTGH về độ võng và kéo uốn
- Chiều dày một lớp BTN để thuận lợi cho thi công không nên cấu tạo quá 7cm, trường hợp dày hơn thì em nên chia thành hai lớp
- Khi kiểm tra lại trị số mô đun đàn hồi sau khi tăng cường nếu dư thừa quá nhiều (>5%) thì em có thể kiến nghị giảm chiều dày lớp tăng cường , tuy nhiên vẫn phải đảm bảo về trị số mô đun đàn hồi yêu cầu
- Chúng ta không xét đến thời gian duy tu nền đường trong đồ án này, nếu có thì duy tu là công tác tiến hành bão dưỡng, sửa chữa hàng năm
Thân!
-