Sơ đồ châm hóa chất điều chỉnh pH dạng liên tục (hay dòng chảy đi qua)


Đây là một hệ thống điều chỉnh pH 2 chiều (cả nâng và hạ pH) đối với dòng nước chảy qua liên tục với kết cấu của hệ thống tương đối phức tạp. Tuy nhiên, phương pháp này sẽ giúp tối ưu hóa lợi ích cho người sử dụng thông qua việc giảm độ tiêu hao hóa chất, nâng cao tuổi thọ các máy bơm định lượng

Đây là hệ điều chỉnh pH 2 chiều (cả nâng và hạ pH) đối với dòng nước chảy qua liên tục.

Nguyên tắc hoạt động:

  • Tại bể chứa nước thải:
    • Phao tín hiệu mực nước ở bể chứa nước sẽ xuất tín hiệu về tủ điện điều khiển. Khi bể chứa nước đầy bơm sẽ nhận tín hiệu điều khiển là chạy.
    • Khi bơm nước chạy thì mực nước ở bể chứa cũng giảm xuống. Khi nhận được tín hiệu mực nước giảm đến mức cạn thì tín hiệu từ tủ điện sẽ làm bơm nước ngừng để tránh bị cho bơm bị chạy khô.
  • Tại bể điều chỉnh pH:
    • Mực nước bể điều chỉnh pH nằm ở mức cố định (do hoạt động bằng nguyên tắc chảy tràn), nước luôn có trong bể. Lượng nước vào sẽ bằng với lượng nước ra.
    • Motor khuấy sẽ khuấy trộn liên tục để làm đồng nhất hỗn hợp nước và hóa chất châm vào.
    • Cảm biến pH sẽ liên tục nhận biết pH là cao hay thấp với điểm pH cài đặt (set point)
    • Tín hiệu pH này sẽ được cảm biến truyền về controller.
    • Controller sẽ nhận diện nếu pH cài đặt khác với cảm biến pH chuyển về thì sẽ phát tín hiệu cho bơm định lượng hoạt động. Nếu pH quá cao thì bơm acid sẽ chạy, nếu pH thấp thì bơm kiềm sẽ hoạt động.
    • Bơm định lượng nhận tín hiệu từ pH controller sẽ châm hóa chất vào bể phản ứng làm pH thay đổi.
    • Tín hiệu pH lại một lần nữa được cảm biến ghi nhận và gửi về controller và tiếp tục kiểm soát các bơm hóa chất.
    • Quá trình kiểm soát pH này được diễn ra liên tục theo thời gian.
  • Tại bể quan trắc:
    • pH tại bồn quan trắc chủ yếu để kiểm soát chất lượng nước đầu ra đã đạt đúng tiêu chí thiết kế hay chưa.

 




 